CERTIFICADO DE MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A

TIERRA
1.0 SOLICITANTE
Razón Social : JORGE LUIS CHAVARRI BUSTAMANTE
RUC : 20602148264
GIRO : ACADEMIA PRE POLICIAL- MILITAR
Dirección : CAL. 11 , MZ. H-1 – LOT. 04 – URB. LUCYANA …………………………
- LIMA - CARABAYLLO
2.0 INSTRUMENTO DE MEDICION SOLICITADO
Marca : VICTOR Digital Earth Tester ISO : 9001
Modelo : 4105A Precisión : +/- 0.02 del valor medido
Tecnología : Digital Norma : IEC-1010(EN61010)
Numero Serie : 997210084
3.0 FECHA Y HORA DE MEDICION
DÍA: 08 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2017 Hora Inicio: 09:00 Hora termino: 09:30 Hras.
4.0 METODO DE MEDICION
Método de los tres electrodos
Consiste en medir la resistencia de puesta a tierra de un electrodo de dimensiones conocidas enterrado en un terreno cuya
resistividad se puede conocer.
5.0 APLICACIÓN DEL POZO
El pozo de puesta a tierra es utilizado para aterrar el tablero general y equipos eléctricos que de ella se derivan.
6.0 DETALLES CONSTRUCTIVOS OBSERVADOS DEL POZO A TIERRA EXISTENTE
Configuración:
Vertical
Del electrodo
Varilla de cobre de 5/8” x 2.40m.
Material del relleno del pozo de puesta a tierra
Tierra de chacra debidamente tratada con geles con la finalidad de reducir su resistividad
Conexión hacia la carga a proteger
Se utiliza conductor TW 10 mm2 como enlace entre el pozo de descarga y el tablero general.
7.0 RESULTADO DE LA MEDICION
Las sondas de prueba se colocaron a 6 y 12 metros sin formar ángulos rectos.
El resultado de la medición es la siguiente:
Parte externa del Local Baja Tensión: 3.81 Ohm;
8.0 CONCLUSION
Pozo de Puesta a Tierra
El valor de la resistencia de puesta a tierra encontrada cumple con la normatividad vigente, 060-712 Resistencia de
electrodos. Código Nacional de Electricidad, UTILIZACION
Conductor de enlace
El conductor de enlace utilizado (TW 10 mm2) cumple con la regla 060-806, además de las Tablas 16 y 17 del Código
Nacional de Electricidad Utilización.