You are on page 1of 3

SISTEMA DE EVACUACIÓN

CALCULO DE AFORO

A. Edificio local “INSTITUTION EDUCATIVA PRIVATE EN CIENCIA”


El sistema de evacuación está diseñado para permitir la salida del volumen de ocupantes del edificio,
en el menor tiempo posible, a través de una ruta segura de escape. Para tal fin es necesario determinar
la cantidad de personas esperadas por cada área del local y confirmar que las rutas de escape permitirán
una salida sin congestionar la evacuación.

Con respecto de la edificación se debe precisar que la evacuación del 1°piso directamente a la salida
S.

B. Volumen de Ocupantes
Él cálculo del volumen de ocupantes para el local educativo, es de 14 personas, a razón de
administración, trabajadores, y usuarios de todos los niveles.

Los volúmenes calculados reflejan el máximo permitido de ocupantes en el edificio, sin embargo,
siendo este un parámetro que podría ser difícilmente supervisado, este documento ha calculado
adicionalmente considerar al volumen de ocupantes esperado de acuerdo a las facilidades existentes
es decir la cantidad de mobiliario, sillas, ambientes; de tal manera, lograr verificar que las vías de
evacuación pueda soportar el promedio máximo de ocupantes esperado (reales) y no solo el promedio
deseado por norma. En tal sentido se obtiene:

COEFICIENTE VOLUMEN DE
AT/ AO
DESCRIPCION (M2 OCUPANTES
(M2) /PERSONA) ( PERSONA)

AULA 1 27.80 2 13
AULA 2 28.60 2 14
AULA 3 29.30 2 14
Primer piso DEPARATAMENTO DE
6.70 2 3
PSICOLOGIA
DIRECCION 10.07 1T/PER 2
AMBIENTE DE
36.80 4 9
RECREACION
total 55

Finalmente debemos precisar que el promedio real (situaciones normales) de ocupantes del edificio
durante las horas de atención incluyendo visitas en horas pico es el 70% de la capacidad del colegio
“INSTITUTION EDUCATIVA PRIVATE EN CIENCIA’’ todos medidos en un mismo instante,
para efectos de esta Memoria Descriptiva se usara el volumen de personas más restrictivo o mayor, es
decir 39 personas, la razón del volumen mayor de ocupantes es en el 1°piso el promedio de volumen
es menor.
CÁLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIÓN

Para realizar el cálculo de tiempo de evacuación de los niveles del (“INSTITUTION EDUCATIVA
PRIVATE EN CIENCIA”)
Se ha tomado en cuenta los siguientes datos:

 Ancho de las puertas promedio = 1.00 m


 Personal de trabajo = 5 personas
 Promedio de visitas = 34 personas

El total de personas en las instalaciones del “INSTITUTION EDUCATIVA PRIVATE EN


CIENCIA”. “Es aproximadamente de 39 personas considerando que se encuentra en su máxima
demanda.

El cálculo del tiempo de evacuación según NFPA:


 100 cm de luz de puerta equivale a 2 personas por segundo, es decir 50 cm por persona.
 Distancia promedio de recorrido horizontal a calcular por cada nivel.
 Distancia promedio de recorrido vertical a calcular de acuerdo al número de piso.
 Velocidad de desplazamiento horizontal: 2 m/seg. (Tomar en cuenta la velocidad de caminata
normal que es de 1.38 m/seg.)
 Velocidad de desplazamiento vertical promedio es de 0.75 m/seg.

Según formula tenemos:

TE = Td + Ts

Donde:

TE : Tiempo de evacuación

Td : Tiempo de desplazamiento = Tdh + Tdv

Ts : Tiempo de salida

B.- Calculo de tiempo de Evacuación PRIMER piso – (39 personas)

 Puertas de salida : 01 puertas


 Número de personas estables : 5 personas
 Visitas promedio : 34 persona
 Distancia promedio Recorrido Horizontal : 14.20 mts.
 Distancia promedio Recorrido Vertical : 0.00 mts.
 Desplazamiento : Td = D/V

Tdh = 14.20m / 2m/seg. = 7.10 seg. Tiempo de desplazamiento horizontal.

Tdv = 0.00m / 0.75m/seg. = 0 seg. Tiempo de desplazamiento vertical.

 Tiempo de salida:

Las puertas de salida tienen un promedio de 1.20 m de ancho por lo que en el peor de los casos
se toma en cuenta la evacuación de 2 personas / seg. Por puerta.
Ts = N° Personas del piso .
N° Personas que pasan por una puerta en un segundo x N° de puertas

Ts = 39/5 x 1 = 7.80 seg.

 Cálculo del tiempo de evacuación:

TE = Td + Ts = 7.10 + 7.80 = 14.90 segundos (tiempo de evacuación del PRIMER piso).