You are on page 1of 17

DISEÑO DE LA BOCATOMA EL SAUCO

1. Generalidades:

La Bocatoma a diseñar, es una estructura hidráulica destinada a captar las aguas de la quebrada Pampa del Rayo, ubicada en el distrito de Quiruvilca y destinadas para irrigar
terrenos de cultivo del caserío El Sauco, a través de canales de concreto.

2. Tipo de Bocatoma:

El tipo de bocatoma que hemos considerado en muestro proyecto es de Barraje Mixto, el cual consta de:
(a) Una presa derivadora impermeable (concreto ciclópeo) y muros de contenciòn (concreto armado).
(b) Un frente de regulación y limpia, perpendicular al sentido de la corriente.
(c) Un frente de captación en la margen derecha.

3. Ubicación:

A travez de la captación se iniciará el tramo de conducción con el Km 0+000, tal como lo muestra el plano topográfico, considerando que esta es la mejor alternativa para
evitar la sedimentación. Además el barraje se ubica perpendicular a la dirección de las aguas del río.

4. Caudales de diseño:

Qmax = 6.40 m³/s


Qmedio = 3.21 m³/s
Qminimo = 1.03 m³/s

Qdiseño = Qmáx

Qdiseño = 6.40 m³/s

5. Cálculo del Coeficiente de Rugosidad:

1.- Valor basico de rugosidad por cantos rodados y arena gruesa 0.028
2.- Incremento por el grado de Irregularidad (poco irregular) 0.010
3.- Incremento por el cambio de dimenciones ocasionales 0.005
4.- Aumento por Obstrucciones por arrastre de raices 0.010
5.- Aumento por Vegetacion 0.010

n= 0.063

6. Determinación de la Pendiente en el lugar de estudio:

El calculo de la pendiente se ha obtenido en el perfil longitudinal, esta pendiente está comprendida entre los tramos del kilometraje :

Km Cota
5.00 bocatoma 0+58.60 3,551.000
inicio 0+0.00 3,556.000
58.6

Ancho de Plantilla (b) = 6.00 m En función a la topografía dada y procurando que la longitud del barraje conserve las mismas condiciones naturales del cauce,
Pendiente (S) = 0.0853 Con el objeto de no causar modificaciones en su régimen. el objeto de no causar modificaciones en su régimen.

7. Construcción de la Curva de Aforo:

Para la construcción de la Curva de Aforo tenemos en cuenta la seccion traversal del río en el lugar de emplazamiento de la obra, para ello calculamos las áreas y perímetros
mojados a diferentes elevaciones.

Para diferentes niveles de agua en el río calculamos el caudal con la fórmula de Manning: Haciendo uso del Autocad determinamos las áreas y perímtros y por ende los
Caudales.

Area Radio
COTA Perímetro Q
Acumulada Hidraulico R(2/3) 1/n S(1/2)
m.s.n.m (m²) (m) (m) (m³/s)
3,551.00 0.000
3,551.25 0.85 3.10 0.2742 0.4221 15.8730 0.2921 1.663
3,551.67 2.69 9.14 0.2943 0.4425 15.8730 0.2921 5.518
3,551.82 4.47 17.59 0.2541 0.4012 15.8730 0.2921 8.312

Diseño de Obras Hidraulicas


Cota ( m.s.n.m.)
Curva de Aforo
3552.0

3551.8 msnm 3551.739 4

3
3551.6

3551.4
msnm 3551.42
2
3551.2

3551.0 1

3550.8

3550.6
m3/s 3.21 m3/s 6.40
3550.4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q ( m³ / s )

Con el gráfico de Curva de Aforo obtenemos las cotas necesarias para el Diseño:

Caudal Cota
(m³/s) (m.s.n.m)
Qdiseño 6.40 3551.74

8. Cotas y Altura del Barraje:

8.1. Calculo de la cota de Cresta del Aliviadero:

8.1.1. Cálculo de la Altura del Barraje P:

Datos :
Q= 6.40 m³/s
b= 3.72 m
n= 0.063
S= 0.0853

Por tanteo :

1 2 / 3 1/ 2
Q .R .S . A
n d (m) Q.n/S^0.5 bd(bd/(b+2d))^2/3
0.15 1.3803 0.1496
2/3
Q.n  b.d  0.45 1.3803 0.8508
 (b.d) 
S1/2  b  2d  0.62 1.3803 1.3802

1.38 = 1.38

P= 0.62 m

CFC : Cota de fondo de la razante

CFR = 3551.67 msnm

h sed: También llamado Altura del Umbral del vertedero de captación. Según el Ingº César Arturo Rosell C., este no debe ser menor de 0.60 m.

hsed = 0.60 m Se asumirá éste dato con la finalidad de no dar mayor altura al barraje

La suma da una altura máxima para evitar daños por rocas que pueda traer la quebrada: 1.00 m.

3552.67

P= 1.00 m
0.60 m 3551.67

Diseño de Obras Hidraulicas


8.2. Longitud del barraje fijo y del barraje movil

a. Dimensionamiento:

a.1 Por relacion de areas

El area hidraulica del canal desarenador tiene una relacione de 1/10 del area obstruida por el aliviadero, teniendose :

N de pilares= 2
A1 = A2 /10 …………(1) donde: A1 = Area del barraje movil
A2 = Area del barraje fijo
N de comp.= 1

P A1 A2

Ld 6 - Ld

A1 = P x Ld A2 = P ( 6 - 2Ld )

Remplazando estos valores, tenemos que: P x Ld = Px (6.0 - 2Ld)/10

0.618763916724195 x Ld = 0.618763916724195 x ( 6 - Ld )/10

Ld = 0.60 m

Entonces : 6 - Ld = 5.40 m

a.2 Longitud de compuerta del canal desarenador (Lcd)

Lcd = Ld/1= 0.60 m

Se usara 1 Compuertas de: 24 plg x 76 plg

Lcd = 0.60 m

a.3 Predimensionamiento del espesor del Pilar (e)

e = Lcd /4 = 0.15 m

Consideramos : e = 0.25 m

b. Resumen: Dimensiones reales del canal de limpia y barraje fijo.

0.60 4.90 m 0.25


m m
0.25 0.25
m m

8.3. Cálculo de la Carga Hidráulica:

hv
H
he hd
h1= V1² / (2g)

P= 1.00 m
d2

d1

Donde: H: Carga de Diseño


he: Altura de agua antes del remanso de depresión
hv: Carga de Velocidad
P: Longitud de Paramento

Cuando venga la máxima avenida o caudal de diseño por el río, se abrirá totalmente la compuerta de limpia, dividiéndose el caudal en dos partes: lo que pasa
por encima del aliviadero y lo que va por la compuerta de limpia, obteniéndose la siguiente igualdad:

Diseño de Obras Hidraulicas


Q diseño max. = Qaliviadero + Qcanal.limpia …………….(A)

a. Descarga en el Cimacio:

La fórmula a utilizar para el cálculo de la carga del proyecto es:

Qc = C x L x H3/2 …………….(B)

Qc: Dercarga del Cimacio


C: Coeficiente de Descarga
L: Longitud Efectiva de la Cresta
He: Carga sobre la cresta incluyendo hv

Si se hace uso de esta ecuación se debe tener en cuenta que la longitud del barraje disminuye debido a la compuerta de limpia

La longitud efectiva de la cresta (L) es:

L = Lr - 2 ( N x Kp + Ka) x H …………….(C)

Donde: L = Longitud efectiva de la cresta


H = Carga sobre la cresta . Asumida 0.30
Lr = Longitud bruta de la cresta =
N = Numero de pilares que atraviesa el aliviadero = 2.00
Kp = Coef. de contrac. de pilares (redondo) 0.01
Ka = Coeficiente de contraccion de estribos 0.00 (Estribos redondeados)

"H" se calcula asumiendo un valor , calcular el coeficiente de descarga "C" y calcular el caudal para el barraje fijo y movil.
El caudal calculado debe ser igual al caudal de diseño.

Reemplazando en la ecuación la Longitud efectiva para H asumido es: #VALUE!

− Cálculo del coeficiente de descarga variable para la cresta del cimacio sin control:

C = Co x K1 x K2 x K3 x K4 …………….(D)

Los valores del 2º miembro nos permiten corregir a "C" sin considerar las pérdidas por rozamiento:

a) Por efecto de la profundidad de llegada:

P/H = 3.33 Co = 3.95

b) Por efecto de las cargas diferentes del proyecto:

he = H he/H = 1.00 K1 = 1.00

c) Por efecto del talud del paramento aguas arriba:

P/H = 3.33 K2 = 1.00

d) Por efecto de la interferencia del lavadero de aguas abajo:

(Hd + d) / Ho = (P+Ho)/Ho= 4.33 K3 = 1.00

e) Por efecto de sumergencia:

Hd / he = 2/3 Ho/ Ho = 0.67 K4 = 1.00

* Remplazamos en la ecuación (D): C = 3.95m

* Remplazando en la formula de "Q" (caudal sobre la cresta de barraje fijo) tenemos que:

#VALUE!

Diseño de Obras Hidraulicas


b. Descarga en canal de limpia (Qcl)

Se considera que la compuerta funciona como vertedero, cuya altura P = 0.00


Para ello seguiremos iterando, igual que anteriormente asumiendo un valor de h, para ello usaremos
las siguientes fórmulas:
Qd = C * L'' * hi3/2 L = L1 - 2 ( N * Kp + Ka) x h

Donde :

L = Longitud efectiva de la cresta


h = Carga sobre la cresta incluyendo hv 1.30 m.
L1 = Longitud bruta del canal 0.60 m.
N = Numero de pilares que atraviesa el aliviadero 2
Kp = Coef. de contrac. de pilares (redondo) 0.01
Ka = Coeficiente de contraccion de estribos 0.10 (Estribos redondeados)

L = 0.29m

* Cálculo del coeficiente de descarga variable para la cresta del cimacio sin control:

C= Co x K1 x K2 x K3 x K4 …………….(D)

a) Por efecto de la profundidad de llegada:

P/h = 0.000 Co = 3.10

b) Por efecto de las cargas diferentes del proyecto:

he = H he/h = 1.00 K1 = 1.00

c) Por efecto del talud del paramento aguas arriba:

P/h = 0.000 K2 = 1.00

d) Por efecto de la interferencia del lavadero de aguas abajo:

(Hd + d) / Ho == 1.00 K3 = 0.77

e) Por efecto de sumergencia:

Hd / he = 2/3 ho/ ho = 0.67 K4 = 1.00

* Remplazamos en la ecuación (D): C = 2.37m

* Remplazando en la formula de "Q" (caudal sobre la cresta de barraje fijo) tenemos que.

Qcl = 1.01 m³/s

c. Descarga Máxima Total (QT):

Qt = Q c + 2*Q cl

#VALUE! Qd = 6.40 m³/s

Este valor no cumple con el caudal de diseño, tendremos que asumir otro valor de "H"

Siguiendo este proceso de iteracion con el tanteo de "H" resultan los valores que aparecen en el cuadro siguiente.
En este cuadro iterar hasta que Qt = 6.40 m³/s

CUADRO PARA EL PROCESO ITERATIVO

Ho (m) Co K1 K2 K3 K4 L efect. Qc - Qcl QT


0.60 3.95 1.00 1.00 1.000 1.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3.10 1.00 1.00 0.77 1.00 0.29 1.01
0.80 3.98 1.00 0.99 1.00 1.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3.10 1.00 1.00 0.77 1.00 0.26 1.04
1.00 3.95 1.00 1.00 1.00 1.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3.09 1.00 1.00 0.77 1.00 0.21 1.03

Diseño de Obras Hidraulicas


1.2
Q M vs Ho
Ho = 0.92 m
1.0 5

0.8
Ho (m)

0.6

0.4

0.2
Qt = 6.40 m³/s

0.0
4 5 5 6 6 7

Q (m3/s)

Ho = 0.92 m

Ho vs Qc
12
Qc (m3/s)

10

0
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
Ho (m)

(aliviadero) Para Ho = 0.92 m Qc = 29.00 m³/s


(canal de limpia) Q cl (1 compuertas)= -Qc = 22.60 m³/s

8.4. Cálculo de la Cresta del Cimacio:

3552.67 m.s.n.m.
Ho = 0.92 m Xc 1
Yc 2
3
4
R . 5
P = 1.00 m . 6
. 7 Ø
. 8
. 9 R 3551.67 m.s.n.m.
. 10

La sección de la cresta de cimacio, cuya forma se aproxima a la superficie inferior de la lámina vertiente que sale por el vertedor en pared delgada,
constituye la forma ideal para obtener óptimas descargas, dependiendo de la carga y de la inclinación del paramento aguas arriba de la sección.

Considerando a los ejes que pasan por encima de la cresta, la porción que queda aguas arriba del origen se define como una curva simple y una
tangente o una curva circular compuesta; mientras la porción aguas abajo está definida por la siguiente relación:
n
Y  X 
 Kx 
Ho  Ho 

Diseño de Obras Hidraulicas


En las que "K" y "n" son constantes

Determinación del caudal unitario: (q)

q= Qc / Lc = 5.92 m3/s/m

Velocidad de llegada (V):


V= q /(Ho+P)= 3.85 m/s

Carga de Velocidad
hv = V2/2g = 0.75 m

Altura de agua antes del remanso de depreción (he):

he = Ho - hv = 0.17 m

Determinación de "K" y "n" mediante la relación hv/Ho:

hv/Ho= 0.820 K= 0.4


Talud: Vertical n= 1.833

Valores para dibujar el perfil aguas abajo: Perfil Creager

Según la Curva del Perfil Creager es hasta una distancia igual a 2.758Ho, después de este límite se mantiene recto hasta la siguiente curva al pie del
talud (aguas abajo):

X (m) Y (m) 2.758 Ho= 2.53736


0.000 0.00
0.100 -0.01
0.300 -0.05
0.500 -0.12
0.700 -0.22
0.900 -0.35
1.100 -0.51
1.300 -0.69
1.500 -0.90
1.700 -1.13
1.900 -1.39
2.100 -1.67
2.300 -1.97
2.500 -2.30

PERFIL CREAGER
0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

La porción del perfil que queda aguas arriba de la cresta se ha considerado como una curva circular compuesta.
Calculando los valores de R1, R2, Xc, Yc

Con hv/Ho: 0.820 ingresamos a los nomogramas, de donde se obtiene:

Xc/Ho= 0.183 Xc= 0.17 m

Yc/Ho= 0.056 Yc= 0.05 m

R1/Ho= 0.405 R1= 0.37 m

R2/Ho= 0.199 R2= 0.18 m 0.1895

Diseño de Obras Hidraulicas


Ubicación de los elementos para el dibujo de la curvatura aguas arriba:

R2 a
R2

d
c R1
b

Talud R1-R2
Vertical

8.5. Cálculo de los Tirantes Conjugados:

2
1

Dc = 0.92 m
hd

h1
P = 1.00 m
d2
d1

Lp

Aplicando la Ecuacion de Bernoulli entre los puntos 1 y 2:

Tenemos: z + dc + hvc = d1 + hv1 + Σhp


Σhp: pérdidas de energía (por lo general se desprecian, debido a su magnitud)

Determinación del tirante Crítico: dc = (Q2/gB2)1/3

dc= 1.528 m

Cálculo de la Carga de Velocidad Crítica: vc =√(g*dc)

Vc= 3.872 m/s


hvc= 0.764 m

Reemplazando obtenemos el d1:

z + dc + hvc = d1 + q2/(2*g*d12) q = Q/B


q = 5.92
+ d1
3.29= 1.79 / d12
= 0
d13 - 3.29 + d1 2 1.79 = d1= 0.5380
0
Determinación del Tirante Conjugado 2: d 2

2
d1 d 2v 2 d
d2    ( 1  1 1) V1= 11.00 m/s
2 4 g d2= 3.38 m

Determinación del Número de Froude:


v1
F F= 4.79
g * d1

Este es un resalto inestable. Cuyo oleaje producido se propaga hacia aguas abajo. Cuando sea posible evitar este tipo de poza.
Entonces podemos profundizar la poza en una profundidad = 0.50 m

z + dc + hvc + e = d1 + q2/(2*g*d12)

+ d1 2
d13 - 3.79 1.79 = =
d1= 0.4767
0
0 V1= 12.42 m/s
hv1= 7.86 m
2 2
d1 d1 2v d 1
d2    (  1
)
2 4 g

Diseño de Obras Hidraulicas


2
d1 d1 2v12 d 1
d2    (  )
2 4 g d2= 3.64 m
v1
F
g * d1 F= 5.74

8.6. Cálculo del Radio de Curvatura al pie del Talud:

Esta dado por la ecuación: R = 5d1 R= 2.38 m

8.7. Longitud del estanque amortiguador o poza de disipación:

a) Número de Froude:

* Con el valor de F, se puede determinar el tipo de Estanque que tendrá la Bocatoma, el cual será:

F= 5.74
TIPO II
V1= 12.42

* Cálculo de Lp

L/d2= 5.45 Lp= 2.400 m

b) Según Lindquist:

Lp = 5(d2-d1) Lp= 15.815 m

c) Según Safranez:

Lp = 6xd1xV1 Lp= 16.422 m


√(g*d1)

d) Finalmente tomamos el valor promedio de todas las alternativas:


Lp= 11.546 m
Longitud promedio de la poza Lp= 6.50 m

8.8. Profundidad de la Cuenca:

S = 1.25 d1= 0.596 m

8.9. Cálculo del Espesor del Enrocado: e'  0.6 * q 1 / 2 ( H / g )1 / 4

H = ( P + Ho ) = 1.92 m. e= 0.971 m
q= 5.92 e= 0.75 m

8.10. Cálculo de la Longitud del Enrocado:

Según W. G. Bligh, la longitud del empedrado está dado por la sgte fórmula:

L  c H * (0.642 q  0.612)

donde:
H: carga de agua para máximas avenidas 1.92 m.
q: caudal unitario 5.92
c: coeficiente de acuerdo al tipo de suelo 9

Le = 11.845 m
Le = 7.15 m

8.11. Longitud del Solado Delantero: Ls = 5Ho

Ls= 4.60 m 4.60 m

8.12. Espesor de la Poza Amortiguadora:

La subpresión se hallará mediante la siguiente formula:  h 


Sp  bc '  h  h' ( Lx ) 
 L 

donde:
Peso especifico del agua 1000 kg/m3
b = Ancho de la sección 1.00 m.
c = Coeficiente de subpresión, varia ( 0 - 1 ) 0.50 Para concreto sobre roca de mediana calidad
h = Carga efectiva que produce la filtración
h' = Profundidad de un punto cualquiera con respecto a A, donde se inicia la filtración.
(h/L)Lx = Carga perdida en un recorrido Lx

Diseño de Obras Hidraulicas


Mediante la subpresión en el punto "x", se hallará el espesor de la poza, asumimos espesor de: 0.65 m

3552.67msnm hv= 0.75 m.


he= 0.17 m.
0.25 (P+H)
Ho = 0.92 m ###
h = 4.69 m.
7.86 m.
1.25*(P+H) 1.92 m.
P = 1.00 m. d2 = 3.64 m. 3545.76msnm

e=0.35 0.48 m. 0.75 m


1.2 m. 1.30
1.70 m. 6.50 m
4.60 m. 8.20 m. 7.15 m.
e=0.30
19.95 m.

* Predimensionado de los dentellados posteriores y delanteros: 0.50 m.


0.50 m.

1.65 m.

### 0.50 m. 7.20 m. 0.50 m.

0.50 m.
0.50 m.

Para condiciones de caudal máximo

O sea cuando hay agua en el colchón.

h = d1 + hv1 - d2
h= 4.69 m. h/L = 0.249 e = (4/3) x (Spx / 2400)
L = 18.85 m. Lx = 10.35 m.
h' = 1.15 m. Spx = 1,633.53 e = 0.91 m.

No satisface la exigencia por Subpresión. Aumentar espesor

Para condiciones de agua a nivel de cimacio

O sea cuando no hay agua en el colchón

h = 8.17 m. Spx = 2,416.71


h /L = 0.43 e = 1.34 m.

No satisface la exigencia por Subpresión. Aumentar espesor

Se observa que los valores calculados son menores que el asumido entonces se opta por el espesor asumido:

Volumen de filtración

Se calcula empleando la fórmula que expresa la ley de Darcy Q = KIA

donde: Q : gasto de filtración.


K : coeficiente de permeabilidad para la cimentación.
I : pendiente hidráulica
A : área bruta de la cimentación a través del cual se produce la filtración

Cálculo y chequeo del espesor del colchón amortiguador

Cálculo de la longitud necesaria de filtración (Ln)

H = 6.91 (cota del barraje - cota a la salida de la poza)


Cbarraje: 3552.67 .m.s.n.m
Csalida: 3545.76 .m.s.n.m
C= 9 (criterio de BLIGHT: grava y arena)

Ln = C*H 62.23 m.

Cálculo de la longitud compensada (Lc)

longitud vertical Lv Lv = 5.50 m.

longitud horizontal Lh Lh = 12.80 m.

Lc = Lv + Lh Lc = 18.30 m.

Diseño de Obras Hidraulicas


Como Ln < Lc, entoces no se está posibilitando la tubificación, por lo tanto haremos uso de lloradores.

Diseño de Obras Hidraulicas


Verificación del espesor del colchón amortiguador

 h 
cálculo de la subpresión Sp   * c' h  h' ( Lx)
 L 
L = (Lh/3)+Lv L= 9.77 m.
h= 4.69 m.
h/L = 0.481

Cuadro de valores para la construcción del diagrama de presiones

Punto Lx (m) h' (m) Sp (kg/m2) (-Sp)


1 0.00 9.90 4809.79 -4809.79
2 0.30 1.55 634.79 -634.79
3 2.30 0.35 34.79 -34.79
4 4.60 1.65 684.79 -684.79
5 5.10 1.65 684.79 -684.79
6 5.50 1.15 434.79 -434.79
7 5.90 1.15 434.79 -434.79
Po 6.30 1.15 434.79 -434.79
8 6.70 1.15 434.79 -434.79
9 7.10 1.15 434.79 -434.79
10 7.50 1.15 434.79 -434.79
11 7.90 1.15 434.79 -434.79
12 8.30 1.15 434.79 -434.79
13 8.70 1.15 434.79 -434.79
14 9.10 1.15 434.79 -434.79
15 9.50 1.15 434.79 -434.79
16 9.90 1.15 434.79 -434.79
17 10.30 1.15 434.79 -434.79
18 10.70 1.15 434.79 -434.79
19 11.10 1.15 434.79 -434.79
20 11.50 1.15 434.79 -434.79
21 13.33 1.15 434.79 -434.79
22 14.33 1.15 434.79 -434.79

DIAGRAMA DE PRESIONES
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
Sp

-3500
-4000
-4500 X

Dimensionamiento de los Pilares:

a) Punta o Tajamar: Redondeada

b) Altura Ht= 1.25 (P+Ho): 1.92 1.95 m.

c) Longitud: Hasta la terminación de la poza mínimo= 8.90 8.90 m.

d) Espesor e: 0.25

Dimensionamiento de los Muros de encauzamiento:

a) Longitud: 23.20 23.20 m.

b) Altura Ht= 1.25 (P+Ho): 1.92 1.95 m.

Diseño de Obras Hidraulicas


8.13. Diseño de las Ventanas de Captación:

a) Cálculo de la Captación

Por tanteos usando la fórmula de Manning


−−−−− DATOS −−−−− se calcula el tirante y se busca el valor mas aproximado
Caudal :Q= 0.010 m³/s
Ancho de Solera :b= 0.30 m
Talud :Z= 0.00
Rugosidad :n= 0.0150 Tirante que mas se aproxima
Pendiente :S= 0.0010 y = 0.1023 m
A = 0.0307 m
Tirante Normal :Y= 0.10230.1069
m P = 0.5046 m
R = 0.0608 m
Area Hidraulica: A= 0.0307 m² v = 0.3260 m
Perimetro Mojado: P = 0.5046 m Q = 0.010 m
Radio Hidraulico: R= 0.0608 m
Espejo de Agua: T= 0.3000 m
Velocidad: v= 0.3258 m/s
Carga de Velocidad: hv = 0.0054 m
Energia Especifica: E= 0.108 m-Kg/Kg
Numero de Froude: F = 0.3253

Calculo de borde Libre .

BL = Yn /3 = 0.03 m
Según Maning para caudales mayores de 0.50 m3/s, Bl= 0.40 m

Usaremos : BL = 0.22 m que es el promedio

Resultados:

B.L. 0.22 m.

Yn 0.10 m.

0.30 m.

b) Díseño del Canal de Conducción:

Por tanteos usando la fórmula de Manning


−−−−− DATOS −−−−− se calcula el tirante y se busca el valor mas aproximado
Caudal :Q= 0.010 m³/s
Ancho de Solera :b= 0.30 m
Talud :Z= 0.00
Rugosidad :n= 0.0150 Tirante que mas se aproxima
Pendiente :S= 0.0100 y = 0.0464 m
A = 0.0139 m
Tirante Normal :Y= 0.0464 m P = 0.3928 m
R = 0.0354 m
Area Hidraulica: A= 0.0139 m² v = 0.2275 m
Perimetro Mojado: P = 0.3928 m Q = 0.003 m
Radio Hidraulico: R= 0.0354 m
Espejo de Agua: T= 0.3000 m
Velocidad: v= 0.7184 m/s
Carga de Velocidad: hv = 0.0263 m
Energia Especifica: E= 0.073 m-Kg/Kg BL = 0.22m
Numero de Froude: F = 1.0648
Yn = 0.05 m³/s

0.30 m
Calculo de borde Libre .

BL = Yn /3 = 0.02 m
Según Maning para caudales mayores de 0.50 m3/s, Bl= 0.40 m

Usaremos : BL = 0.22 m. que es el promedio

d) Diseño de las Ventanas de Captación:

Consideraciones:

* Las Dimensiones de las ventanas de captación se calcularán para el caudal máximo a captar (derivar) y para la época de estiaje (carga hidráulica
a la altura del barraje).

Diseño de Obras Hidraulicas


* La elevación del fondo del canal respecto a la razante en el río no debe ser menor que 0.30 m, dependiendo de la clase de material en arrastre.

* Para evitar que rocas de gran tamaño y cantidad de árboles que acarrea en épocas de crecidas ingresen a la captación, se propone la protección
mediante un sistema de perfiles que irán fijos en un muro de concreto.

* El eje de captación será perpendicular con el eje del río.

3553.59msnm
3552.7msnm

3551.7msnm

El cálculo hidráulico comprende en el dimensionamiento del orificio y conducto de salida y determinación del gasto máximo de avenida.
Ademas se diseñará la transición que une el canal de captación a la salida de la toma con el canal de conducción

* Diseñaremos las compuertas para un nivel de operación (cota barraje fijo)


* Se comprobará si el canal soportará conducir el caudal para máximas avenidas.

Determinación de las dimensiones y el número de compuertas.


Datos:
Velocidad de predimensionado: 0.7 - 1.0 m/s
asumiendo V = 1.00m/s
escogiendo dimensiones de compuertas
Escogemos: 12 plg x 16 plg
a= 0.30 m.
b= 0.40 m.
Acomp. = 0.12 .m2
Qdiseño = 0.02 .m3/s
Adiseño = 0.02 .m2
# comp. = 0.1
Para: 1 compuertas
V = 0.13 .m/s O.K.

NMA = 3553.59 .m.s.n.m


Nivel operación = 3552.59 .m.s.n.m
CFC = 3552.27 .m.s.n.m
CFR = 3551.67 .m.s.n.m

Diseño de Obras Hidraulicas


Verificación del funcionamiento

.m.s.n.m

=NMA

=nivel de operación

h Yn
h1
Y2

Funciona como vertedero: si h1/a =< 1.4


a Y1 = Cc*a
Orificio si h1/a > 1.4
sumergido (Y2>Yn)
libre (Y2<Yn)

Formula a emplear: Q = Cd * a * b * ( (2*g*h)^0.5 )

donde: Cd : coeficiente de descarga


a : altura de orificio de toma
b : ancho del orificio de toma

Análisis para el Nivel de Operación

Verificación del funcionamiento


asumimos: a = 0.20
h1 = 0.32 .m

Cv = 0.96 + (0.079*a/h1)
Cv = 1.01
Cd = Cv * Cc = Cv *0.62
Cd = 0.63

Cálculo del tirante Y1


Y1 = Cc * a
Y1 = 0.124 .m
Cálculo de h
h = h1 - Y1
h = 0.20m

Cálculo del gasto que pasa por el orificio ( 1 comp. )


Reemplazando en la formula:
Q = 0.074 m³/s

asumimos: Q = 0.074 m³/s

Cálculo del tirante Y2:

Y2 = (-Y1 / 2) + ( ( 2 * Y1 * V1^2 / g )+ ( 0.25 * Y1^2 ) )^0.5


V1^2 = 2 * g * h
:para V1^2 = 3.89 .m/s
V1 = 1.97
Reemplazando:
Y2 = 0.26

Cálculo del tirante normal en el canal de la ventana

Q = 0.074 .m3/s
s = 0.001
n = 0.015

Q*n/(s^0.5) = 0.035
Q*n/(s^0.5) = A*R^2/3

Aplicando maning e iterando calculamos Yn:


Yn A P R^2/3 A*R^2/3
0.475 0.237 1.449 0.299 0.071
0.485 0.242 1.469 0.301 0.073
0.495 0.247 1.489 0.302 0.075

como Y2 > Yn, entonces funciona como orificio sumergido

Diseño de Obras Hidraulicas


Cálculo de longitud de contracción (Lcc)

L1 = a / Cc = 0.323
Lr = 5*(Y2-Y1) 0.668
Lcc = L1 + Lr = 0.991
asumimos: Lcc = 1.00 .m

Cálculo del tirante normal

Q = 0.07
s = 0.001
n = 0.015
b = 0.300
Q*n/(s^0.5) = 0.035

para el nivel de operación se tiene que dejar pasar por el canal de captación el caudal de diseño.
de 0.07 m3/s.

Análisis para máximas avenidas

Verificación del funcionamiento.


a = 0.20 (asumido)
h1 = 1.32 .m

Cv = 0.96 + (0.0979*a/h1)
Cv = 0.97 .m
Cd = Cv * Cc = Cv * 0.62
Cd = 0.62

Cálculo del tirante Y1 Y1 = Cc * a

Y1 = 0.124 .m

Cálculo de h h = h1 - Y1

h = 1.20 .m

Cálculo del gasto que pasa por el orificio ( 1 comp. )

Q = 0.180 .m3/s
asumimos: Q = 0.180 .m3/s

Cálculo del tirante Y2:

Y2 = (-Y1 / 2) + ( ( 2 * Y1 * V1^2 / g )+ ( 0.25 * Y1^2 ) )^0.5

V1^2 = 2 * g * h Reemplazando:
V1^2 = 23.47 Y2 = 0.71

Cálculo del tirante normal en el canal de la ventana

Q = 0.18 .m3/s Q*n/(s^0.5) = 0.027


s = 0.01 Q*n/(s^0.5) = A*R^2/3
n = 0.015
Yn 1.098

como Y2 > Yn, entonces funciona como orificio sumergido

Cálculo de longitud de contracción (Lcc)

L1 = a / Cc = 0.323
Lr = 5*(Y2-Y1)2.933
Lcc = L1 + Lr =3.256
asumimos: Lcc = 3.25 .m

Cálculo del tirante normal


Q= 0.18
s= 0.01
n= 0.015 Yn 1.098
b= 0.300
Q*n/(s^0.5) = 0.027

En épocas de máximas avenidas teniendo las compuertas abiertas a 1.098 m. de alto


pasa un caudal de: 0.180 .m3/s

Diseño de Obras Hidraulicas


Cálculo de la abertura de las compuertas para máximas avenidas.

a = Q / ( Cd * b * ( ( 2gh )^0.5 ) abriendo todas las compuertas de captación:

donde:
Q = 0.07
Cd = 0.62 reemplazando en la formula
b = 0.30 a = 0.082
h = 1.20

Altura de la ventana de captación

tirante en máximas avenidas: Yn = 1.098 m


Y2 = 0.711 m

tirante en nivel de operaciones: Yn = 0.101 m


Y2 = 0.213 m

Adoptamos una altura de ventana de: 0.20 m.

Diseño de Obras Hidraulicas