MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE EVACUACION

GUARDERIA
AV. QUECHUAS, MZ: E, LOTE. 25, N225, URB. LOS ALAMOS - SALAMANCA
______________________________________________________________________

I. ASPECTOS GENERALES
El presente documento describe los equipos, seales, especificaciones y flujo del sistema
de evacuacin del Loca de GUARDERIA, ubicado est ubicado en la Av. Quechuas, MZ:
E, LOTE. 25, N225, Urb. los lamos - Salamanca, Distrito Ate, Provincia y Departamento
de Lima., con un rea de terreno 160.00m2 con un rea construida de 300.22m2.

Las instalaciones que cuenta el Local de GUARDERIA, son:

Primer Piso. - Ingreso desde la AVENIDA LOS QUECHUAS,


UNA ESCALERA.

Segundo Piso. - Ingreso desde la escalera, un hall, una secretaria,


una sala de espera, una direccin, un aula de bebes, una sala de
estimulacin, una cocina, y tres servicios higinicos, una
escalera al tercer piso ESCALERA.

Tercer Piso.- Ingreso desde la escalera, un hall, una sala de


juegos, una sala psicomotriz, una cocina, tres servicios
higinicos.

El sistema que se describe en la presente Memoria Descriptiva incluye sealizacin del


sistema de evacuacin en pasadizos, Hall y Escalera. Volmenes y flujo de salida, as como
la ubicacin de extintores.

A. Normas Aplicables
1. Reglamento Nacional de Edificaciones - Ttulo V y III.
2. NFPA 70: Nacional Electrical Code - Edicin 1996, art. 760.
3. NTP 350.043
4. NFPA 10.
II. INTRODUCCION

El Local de GUARDERIA, contara con un sistema contra incendio compuesto por


extintores en toda su extensin, detectores de humo, botiqun.

Asimismo, se instalaran luces de emergencia que permita mantener iluminadas las vas de
evacuacin.

La presente memoria de evacuacin del poblamiento, comprende en la necesidad de


establecer los flujos de escape y/o salidas de evacuacin de los ocupantes del predio.

III. SISTEMA DE EVACUACION

A. Local de GUARDERIA,
El sistema de evacuacin est diseado para permitir la salida del volumen de ocupantes
del Local de GUARDERIA, en el menor tiempo posible, a travs de una ruta segura de
escape. Para tal fin es necesario determinar la cantidad de personas esperadas por cada
rea del Local de GUARDERIA, y confirmar que las rutas de escape permitirn una salida
sin congestionar la evacuacin.

Con respecto al Local de GUARDERIA, se debe precisar que la evacuacin se realizara


principalmente por un corredor hacia la salida principal.

B. Volumen de Ocupantes
El clculo del volumen de ocupantes para el Local de GUARDERIA, que se ha calculado
es de 40 personas, a razn de Gerente, Administrador y empleados as como los visitantes.

Los volmenes calculados reflejan el mximo permitido de ocupantes en el Local de


GUARDERIA, Se consider al volumen de ocupantes esperado de acuerdo a las facilidades
existentes es decir la cantidad de mobiliario, sillas, escritorios, etc.; de tal manera, lograr
verificar que las vas de evacuacin pueda soportar el promedio mximo de ocupantes
esperado (reales) y no solo el promedio deseado por norma. En tal sentido se obtiene:
AFORO
N MAX DE
PERSONAL N MAX.
AMBIENTE ADMINISTRATIVO DE VISITAS
CONTROL 1
STAND 1 1 10
STAND 2 1 10
STAND 3 1 10
1er Piso

STAND 4 1 10
STAND 5 1 10
DEPOSITO DE PLANCHAS 2
DEPOSITO DE ACCSESORIOS 2
PATIO

DEPOSITO DE PERFILES 2
DEPOSITO 1 1
DEPOSITO 2 1
2do PISO

DEPOSITO 3 1
DEPOSITO 4 1
DEPOSITO 5 1
RECIBO 1
3er PISO

GERENCIA 1 2
HALL 2

PARCIAL 19 52

TOTAL CAP. MAX. 75


Finalmente debemos precisar que el promedio real (situaciones normales) de ocupantes
del Local de GUARDERIA, durante las horas de atencin incluyendo visitas en horas pico
es el 70% de la capacidad del Local de GUARDERIA,, todos medidos en un mismo instante,
para efectos de esta Memoria Descriptiva se usara el volumen de personas ms restrictivo
o mayor, es decir las 75 personas.

IV. Calculo del Tiempo de Evacuacin

Para realizar el clculo de tiempo de evacuacin del Local de GUARDERIA, se ha


tomado en cuenta los siguientes datos:

Ancho de las puertas promedio = 1.20 m


Personal de trabajo = 20 personas
Promedio de visitas diarias = 55 personas
El total de personas en las instalaciones del Local de GUARDERIA, es de 75 personas
considerando que se encuentra en su mxima demanda.

El clculo del tiempo de evacuacin segn NFPA:


120cm de luz de puerta equivale a 2 personas por segundo, es decir 60cm por
persona
Distancia promedio de recorrido horizontal a calcular por cada nivel.
Distancia promedio de recorrido vertical a calcular de acuerdo al nmero de piso.
Velocidad de desplazamiento horizontal: 2 m/seg. (Tomar en cuenta la velocidad de
caminata normal que es de 1.38 m/seg.)
Velocidad de desplazamiento vertical promedio es de 0.75 m/seg.

Segn formula tenemos:

TE = Td + Ts

Donde:

TE : Tiempo de evacuacin

Td : Tiempo de desplazamiento = Tdh + Tdv

Ts : Tiempo de salida

A.- Calculo de tiempo de Evacuacin Tercer piso (25 personas)

Puertas de salida : 02 puertas


Nmero de personas estables : 10 personas
Visitas promedio : 15 personas
Distancia promedio Recorrido Horizontal : 9 mts
Distancia promedio Recorrido Vertical : 25 mts
Desplazamiento:

Td = D
V
Tdh = 9.00m / 2m/seg. = 4.50 seg. Tiempo de desplazamiento horizontal.

Tdv = 25.00m / 0.75m/seg. = 33.3 seg. Tiempo de desplazamiento vertical.

Tiempo de salida:

Las puertas de salida tienen 1.20 m de ancho por lo que en el peor de los casos se
toma en cuenta la evacuacin de 2 personas / seg. Por puerta.

Ts =. N Personas del piso .


N Personas que pasan por una puerta en un segundo x N de puertas

Ts = 25 / 2 x 1 = 12.5 seg

Calculo del tiempo de evacuacin:


TE = Td + Ts = 37.80 + 12.5 = 50.30 segundos (tiempo de evacuacin del tercer
piso).

B.- Calculo de tiempo de Evacuacin Segundo piso (40 personas)

Puertas de salida : 01 puerta


Nmero de personas estables : 36 personas
Visitas promedio : 4 personas
Distancia promedio Recorrido Horizontal : 6 mts
Distancia promedio Recorrido Vertical : 25 mts
Desplazamiento:

Td = D
V
Tdh = 6.00m / 2m/seg. = 3.00 seg. Tiempo de desplazamiento horizontal.

Tdv = 25.00m / 0.75m/seg. = 33.3 seg. Tiempo de desplazamiento vertical.

Tiempo de salida:

Las puertas de salida tienen 1.20 m de ancho por lo que en el peor de los casos se
toma en cuenta la evacuacin de 2 personas / seg. Por puerta.

Ts =. N Personas del piso .


N Personas que pasan por una puerta en un segundo x N de puertas

Ts = 40 / 2 x 1 = 20.00 seg.

Calculo del tiempo de evacuacin:

TE = Td + Ts = 36.30 + 20.00 = 56.30 segundos (tiempo de evacuacin del segundo


piso).

C.- Calculo de tiempo de Evacuacin Primer piso (2 personas)

Puertas de salida : 01 puertas


Nmero de personas estables : 02 personas
Visitas promedio : 00 personas
Distancia promedio Recorrido Horizontal : 30 mts
Distancia promedio Recorrido Vertical : 00 mts
Desplazamiento:

Td = D
V
Tdh = 30.00 m / 2m/seg. = 15.00 seg. Tiempo de desplazamiento horizontal.

Tdv = 0.00m / 0.75m/seg. = 0.00 seg. Tiempo de desplazamiento vertical.

Tiempo de salida:
Las puertas de salida tienen 1.20 m de ancho por lo que en el peor de los casos se
toma en cuenta la evacuacin de 2 personas / seg. Por puerta.

Ts =. N Personas del piso .


N Personas que pasan por una puerta en un segundo x N de puertas

Ts = 2 / 2 x 1 = 1.00 seg

Calculo del tiempo de evacuacin:

TE = Td + Ts = 15.00 + 1.00= 16.00 segundos (tiempo de evacuacin del primer


piso).

V. EQUIPOS DE EXTINTORES
El Local de GUARDERIA, contara con dos equipos de extintores para el primer piso y un
equipo de extintor para los pisos superiores (2do, 3er y 4to piso), que se basan
principalmente en extintores presurizados de 6 kilos de polvo Qumico Seco tipo ABC.
(Nacional), de diverso proveedor.

VI. SISTEMA DE SEALIZACION


La sealizacin de todo el predio se basa en la NTP, en cuanto a diseo de las seales y
color de las mismas, as mismos estn dispuestos de manera que orienten a ocupante por
las vas de salida hacia un punto de reunin seguro en el predio, segn lo recomendado
por INDECI.

La Zona Seguridad (S) constituye un rea abierta en donde los evacuantes del Local de
GUARDERIA, llegan a fin de agruparse y verificar que no falte nadie. Asimismo permite que
el volumen de evacuantes mantenga una ruta de salida direccional hacia una zona
preestablecido.

Las Zonas de Seguridad, deben ser difundidos y su utilizacin entrenada de acuerdo a lo


determinado por el Plan de Contingencias del Local de GUARDERIA,.

Es recomendable que en cada Zona de Seguridad se establezcan responsables con la


finalidad de orientar a todos los ocupantes trabajadores y visitantes y verificar la asistencia
de todos.

La Zona de Seguridad se establece como alternativa en las zonas de va pblica, toda vez
tanto el Local de GUARDERIA, es evacuado, teniendo la posibilidad establecer un punto
de Zona de Evacuacin por tener un escape hacia el frente de la va pblica. Finalmente,
es necesario precisar que las facilidades del Local de GUARDERIA, ofrecen a los
ocupantes, administrativo, trabajadores y visitantes al predio. Permitir en caso de suceder
una emergencia que genere una evacuacin, todas las condiciones para llevarlo a cabo en
forma segura y confiable.
La presente Memoria est encaminada a canalizar el flujo personas que ocupan la
edificacin, estas se llevaran a cabo a travs de sealizaciones para una fluida orientacin
hacia Zona Seguridad (S), como la va pblica, para su evacuacin durante un siniestro o
estado de pnico colectivo.

En el predio se ha previsto con sealizaciones y equipamiento adecuado asimismo


normalizado por las entidades competentes a lo largo de la ruta de escape hacia las zonas
de escape, teniendo en consideracin la cantidad de personas a evacuar.

Los medios de circulacin y escape estn sealizados e identificados y se han ubicado


adecuadamente con contraste de colores en todas las salidas.

Los equipamientos, sealizaciones y flujos de evacuacin estn indicados en los planos


IB-01, IB-02, IB-03, IB-04, IB-05, IB-06, respectivamente. Se tendr en consideracin lo
estipulado por el R.N.E., Instituto Nacional de Defensa Civil y entidades competentes como
son Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per.