CALCULO DE AFORO CAPACIDAD MAXIMA DEL LOCAL

La capacidad mxima de ocupantes del saln de eventos se basa en los


ndices para locales comerciales establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones (norma A070, cap. II, art. 7). En el caso de saln de eventos es
es 1.0 m2 por persona evaluada sobre el rea neta para el desplazamiento del
pblico.

Conforme a lo sealado en el Plano de Distribucin se obtiene el siguiente


cuadro:

ITEM AREA NETA INDICE DE OCUPACION AFORO

SALON DE EVENTOS 708 1.0 708

COCINA 59 5.0 12

AFORO TOTAL 720

Por lo tanto la capacidad mxima de personas es de 720 personas.

CALCULO DEL TIEMPO DE EVACUACION

El tiempo de evacuacin esta en relacin a la capacidad mxima del


establecimiento y el nmero y ancho de las puertas de escape.

Para determinar el ancho libre de la puerta se debe considerar la cantidad de


personas a las que sirve y multiplicarla por el factor 0.005 m por persona. El
resultado debe ser redondeado hacia arriba en mdulos de 0.60 m.

Para el caso del distribuidora se tiene el siguiente cuadro de ancho de puertas:

Descripcin de Cantidad de Ancho Mdulos de Ancho


puertas personas a las calculado con 0.60 m actual de
que sirve el factor 0.005 resultantes puerta

Acceso principal 720 3.60 m 3 mdulos 4.20 m

720

Para el clculo terico del tiempo de evacuacin se utiliza la formula


desarrollada por K. Togawa:
N D
TS = -------------- + --------
AxK V

Donde:
TS: Tiempo de salida en segundos
N: Nmero de personas a evacuar
A: Ancho de la salida en metros
K: Constante experimental de 1.3 personas/metro segundo
D: Distancia desde el punto ms alejado a la puerta en metros
V: Velocidad de desplazamiento horizontal de 0.6 metros / segundo

Descripcin de Personas Ancho Distancia (D) Tiempo de


puertas a las que actual de salida (TS)
sirve (N) puerta (A)

Acceso principal 720 4.20 m 20.00 m 165.00 s


AV. INDUSTRIALES
720 Tiempo mayor 165.00 s

Por lo tanto el tiempo de evacuacin de todo el establecimiento es de 160.00


segundos.