You are on page 1of 2

COMERCIAL KIINO E.I.R.L.

CALCULO DEL AFORO

NORMA RNE. A.070 CAP.II Art.8. RNE A.130 Art. 4

PRIMER NIVEL

PERSONA
POR M2 N DE
NIVEL AMBIENTE AREA C/UNIDAD DE /PERSONA PERSONAS
M2 MOBILIARIO

Tienda independiente 94.00 2.80 33


(rea de exhibicin y
PRIMERO
ventas)

Deposito 21.64 30.00 --

SUBTOTAL 33

TOTAL: 33 PERSONAS

EVALUACIN DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS MEDIOS DE EVACUACIN


Ancho Libre de Componentes de Evacuacin
Norma A.130 Cap. I , Sub captulo III, Calculo de Capacidad de Medios de Evacuacin,
Art. 22.

PRIMER PLANTA
-Ancho Libre de Puertas y Pasajes de Circulacin.
33 personas x 0.005 = 0.165 m. de ancho.
Para el establecimiento tenemos anchos de puertas de
acceso de 1.00 y 0.70 ml.

SI CUMPLE CON LAS CARACTERSTICAS DE LOS MEDIOS DE EVACUACIN

1
COMERCIAL KIINO E.I.R.L.

CLCULO DE TIEMPO DE EVACUACIN:

SE HA CONSIDERADO LOS DIFERENTES TIPOS DE FLUJO DE CIRCULACIN:


Circulacin de Visitantes
Circulacin de Personal
Circulacin de Suministros
Circulacin de Desechos
Tenemos:
Ancho por persona = 0.60 cm.
NFPA .101= 1 m/s

PRIMER NIVEL
Distancia Horizontal ms distante = 32.00
Distancia Vertical= 0.00
32.00 + 0.00 =32.00
32.00 / 60 seg.= 32.00 segundos

EL ESTABLECIMIENTO SE PODR EVACUAR EN MENOS DE TRES MINUTOS.