SUBENFRIAMIENTO El subenfriamiento total en una instalacin frigorfica se define como la diferencia entre la temperatura del liquido refrigerante justo antes de la vlvula de expansin, y la temperatura saturada que corresponde a la presin antes de la misma ( en el caso de refrigerante puros (R134a, R-22.) o mezcla azeotropicas (R507A) Subenfriamiento = T saturada a P antes de vlvula expansin T liquido antes vlvula expansin (1) En el caso de refrigerantes mezclas azeotropicas ( R407C, R417A.) el subenfriamiento total es la diferencia entre la temperatura del liquido refrigerante justo antes de la vlvula de expansin y la temperatura de burbujas que corresponde a la presin antes de la misma . Subenfriamiento = T burbuja de la P antes de la vlvula expansin T liquido antes de vlvula expansin (2) Cmo se mide el subenfriamiento? Un termmetro de contacto. Un manmetro Una regleta (tabla de presiones de gases refrigerantes) S e medir la temperatura de la tubera de liquido refrigerante antes de la vlvula de expansin, a una distancia de 10 ctm de esta. Si la tubera esta pintada procederemos a retirar la pintura para que la medida sea lo mas fiable posible. Procederemos a colocar la medida de la formula para el calculo del subenfriamiento (1) (2) Se medir la presin de la tubera de lquido justo antes de la vlvula de expansin mediante un manmetro. En el caso de la existencia de una vlvula solenoide de control de flujo de refrigerante, la medida ideal de presin se debera realizar entre esta y la vlvula de expansin termostatica. Si no existiera otra posibilidad se puede coger la presin del recipiente, cometiendo entonces un ligero error en el clculo. Si el manmetro tiene la escala de temperatura correspondiente al refrigerante de la instalacin, leeremos en ella la T saturada a la P medida (1) o la T de burbujas a la P medida (2), segn corresponda. En el caso de no disponer de escala de temperatura en el manmetro, procederemos a buscar la temperatura saturada o la temperatura o la temperatura de burbuja (tambin llamada escala de lquido) en una regleta (tabla de presiones) de refrigerantes. El subenfriamiento ser la diferencia de estos dos valores El subenfriamiento del lquido refrigerante antes de la vlvula de expansin termostatica es importante porque:

www.forofrio.com
Un subenfriamiento suficiente asegura que no existe el fenmeno del flashgas en la tubera de lquido. Un aumento del subenfriamiento supone un aumento de la potencia frigorfica del equipo frigorfico, debido al aumento de la capacidad de enfriamiento que tiene el paso de refrigerante que tiene por el evaporador (aumento de la diferencia de entalpa). El paso de la lnea de lquido por un ambiente mas fri que ella misma, aumentara el subenfriamiento, por el contrario, el paso de la lnea de lquido por un ambiente mas caliente que ella misma, disminuye el recalentamiento y puede llegar a provocar flash-gas:generacin de burbujas de refrigerante en estado gaseoso debido a las perdidas de carga provocadas por el rozamiento del liquido refrigerante durante su viaje por la tubera. La existencia de subenfriamiento en toda la lnea garantiza la nula presencia de las burbujas. Efectos del flash-gas: El flash-gas es indeseable en cualquier instalacin debido a su efecto sobre las vlvulas de expansin. El paso de las burbujas a travs del orificio calibrado de la vlvula genera una disminucin de la cantidad de refrigerante (kg) que pasa a travs de ella. Esta alimentacin deficiente del evaporador genera una cada del rendimiento del evaporador. Mtodos de obtencin de subenfriamiento. A la salida de lquido desde el recipiente principal de la instalacin, este se puede encontrar ligeramente subenfriado. En funcin de su evolucin y tratamiento posteriores, el subenfriamiento puede aumentar o disminuir hasta generarse el flash-gas. Mtodos naturales. Las prdidas de calor que se producen en la tubera de liquido debido a la diferencia de temperatura con un ambiente mas fri, generan un aumento del subenfriamiento. La aportacin total de este fenmeno es mnima. Los valores habituales del subenfriamiento natural pueden oscilar entre 2 y 4 K. Subenfriamientos forzados. Intercambiadores de calor /aspiracin: dichos intercambiadores tienes la funcin principal de evaporar cualquier residuo de lquido que pudiera escapar del evaporador, enfriando a su vez la lnea de liquido. Considerando los siguientes factores: Reduccin de las gotas de vapor llegan al compresor. Mejor operacin de las vlvulas de expansin pues se reduce el efecto flashgas

www.forofrio.com
Aumento de la potencia consumida por el compresor debido a un mayor recalentamiento de los gases de aspiracin (negativo para el rendimiento de la instalacin) Aumento de la potencia frigorfica debido a un mayor subenfriamiento del lquido refrigerante (positivo para el rendimiento de la instalacin). Dicho balance en beneficioso para la instalacin en el caso de instalaciones de media baja temperatura con los refrigerantes mas habituales (R507A,R134a). Economizadores: proporcionan mayores subenfriamientos (del orden de 40 50K) , se puede conseguir mediante sistemas de doble etapa, unidades especificas para proporcionar subenfriamiento o centrales frigorficas de mas de una aspiracin. El mecanismo comn a todas ellas, consiste en un intercambiador de placas en el que se expansiona refrigerante a una presin intermedia, para hacer enfriar el lquido que ira a los servicios de la instalacin. El vapor a presin intermedia resultante de la refrigeracin, puede ir a la conexin de media presin de un compresor de doble etapa, a la aspiracin del compresor especficamente dedicado a proporcionar subenfriamiento, o a la conexin del economizador de un compresor a tornillo. La lnea de lquido con subenfriamiento importante debe aislarse para conservar el subenfriamiento provocado y para evitar la condensacin en el exterior de la lnea. Un saludo

You might also like