You are on page 1of 5

I.

AFORO DE LAS PERDIDAS EN LA PTAP MILLPO


(100l/s)
Teniendo en consideracin la operacin de la planta se
verifico que existen fugas permanentes de cantidad
considerable dentro de las vlvulas de dicha planta de
tratamiento,

las

cuales

se

procedieron

aforar

exactamente en el buzn de desage de la planta, el


primer punto existente con una fuga de cantidad menor
fue en la vlvula tipo mariposa N01, y el segundo punto
donde se encontraron fugas masivas de cantidad
considerable

fue

en

la

vlvula

tipo

mariposa

N02,identificado dichos puntos se pasaron a aforar para


ver cunto de caudal se est perdiendo en el proceso de
II.

III.

produccin de la Planta Millpo.


MATERIALES DE AFORO
Probeta de un litro (1L)
Balde
Cronometro
Linterna
Hoja de apuntes de datos
RESULTADOS DEL AFORO DE FUGAS EN LA PTAP
MILLPO (100l/s)
PLANTA: Ptap Millpo (100l/s)
FECHA: 08/06/2016
HORA: 3:00pm

III.1.

PUNTO VALVULA TIPO MARIPOSA N01

N
VOLUMEN
PRUEBA
(l)
1
0.15
2
0.15
3
0.14

TIEMPO
(s)
5.25
5.18
5.13

FUGA
(l/s)
0.029
0.029
0.027

PROMEDIO DE FUGA
(l/s)

4
5
6
7

0.15
0.145
0.15
0.145

III.2.

0.030
0.028
0.028
0.028

0.028

PUNTO VALVULA TIPO MARIPOSA N02

N
VOLUMEN
PRUEBA
(l)
1
2.56
2
2.63
3
2.7
4
2.64
5
2.66
6
2.61
7
2.65

IV.

5.07
5.25
5.28
5.11

TIEMPO
(s)
5.14
5.13
5.15
5.16
5.21
5.21
5.17

FUGA
(l/s)
0.498
0.513
0.524
0.512
0.511
0.501
0.513

PROMEDIO DE FUGA
(l/s)

0.510

PERDIDAS PTAP MILLPO (100l/s)


FUGA -PLANTA MILLPO
0.539
l/s
46526.6804
l/da
46.5266804
m3/da
1938.61168
l/hora

V.

AFORO DE LAS PERDIDAS EN LA PTAP ICHU (50l/s)


Teniendo en cuenta la operacin de la planta se verifico ,
que existen fugas permanentes dentro de las vlvulas de
dicha planta de tratamiento, las cuales se procedieron a
aforar exactamente en el buzn de desage que se
encuentra en el interior de la planta, el primer punto
existente con una fuga de cantidad mnima fue en las
paredes a la entrada a las vlvulas de desague,el
segundo punto fue en la vlvula tipo mariposa N01, y el
tercer punto fue en la vlvula tipo mariposa N06 ,y el
ultimo fuga en donde se registraron prdidas mayores a

los restos fue en la vlvula N 08,en dicho punto la fuga


es por la fisura o rotura del cemento en s mismo,
adems los tubos de no estn bien incrustados
generando tambin una prdida de dicho punto, una vez
identificado

los puntos donde

exista

prdidas se

comenzaron a aforar para tener la certeza de la cantidad


de agua que se est perdiendo en el proceso de la
VI.

VII.

produccin de la Planta Millpo.


MATERIALES DE AFORO
Probeta de litro
Balde
Cronometro
Linterna
Hoja de registro de datos
RESULTADOS DEL AFORO DE FUGAS EN LA PTAP
ICHU (50l/s)
PLANTA: Ptap Ichu (50l/s)
FECHA: 14/06/2016
HORA: 9:20am
VII.1. FUGA EN LAS PAREDES-ENTRADA DE LA
VALVULAS DE DESAGUE

N
VOLUMEN TIEMPO
REPETICIONES
(l)
(s)
FUGA (l/s) PROMEDIO/FUGA
1
0.3
60
0.0050
2
0.295
60
0.0049
3
0.298
60
0.0050
0.0050
4
0.297
60
0.0050
5
0.3
60
0.0050

VII.2. FUGA EN LA VAVULA TIPO MARIPOSA N01


N
VOLUMEN TIEMPO
REPETICIONES
(l)
(s)
1
0.465
10.2
2
0.464
10.27
3
0.461
10.32
4
0.462
10.29

FUGA
(l/s)
0.0456
0.0452
0.0447
0.0449

PROMEDIO/FUGA

5
6
7
8
9
10

0.46
0.466
0.465
0.467
0.463
0.468

10.32
10.25
10.27
10.28
10.22
10.24

0.0446
0.0455
0.0453
0.0454
0.0453
0.0457

0.0452

VII.3. FUGA EN LA VALVULA TIPO MARIPOSA N06


NREPETICIONE
S

VOLUME
N (l)

TIEMPO
(s)

FUGA
(l/s)

PROMEDIO/FUG
A

1
2
3
4
5
6
7

0.036
0.035
0.035
0.032
0.033
0.037
0.036

60
60
60
60
60
60
60

0.0006
0.0006
0.0006
0.0005
0.0006
0.0006
0.0006

0.0006

VII.4. FUGA EN LA VALVULA TIPO MARIPOSA N08


N
REPETICIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VOLUME
N (l)
1.19
1.18
1.18
1.193
1.192
1.188
1.191
1.192
1.189
1.193

TIEMPO
(s)
30.15
30.2
30.22
30.19
30.26
30.25
30.22
30.27
30.3
30.28

FUGA
(l/S)
0.0395
0.0391
0.0390
0.0395
0.0394
0.0393
0.0394
0.0394
0.0392
0.0394

PROMEDO/FUGA

0.0393

VIII.

PERDIDAS PTAP ICHU (50l/s)


PERDIDA TOTAL
l/s
0.0901
l/hora
7782.5845
m3/hor
a
7.7826
186.78203 m3/da
l/da
186782.03

You might also like